Nawiewnik perforowany kwadratowy CKA

Nawiewnik perforowany kwadratowy CKA

Nawiewnik perforowany kwadratowy CKA

Nawiewniki wyporowe > Nawiewnik perforowany kwadratowy CKA
Nawiewniki wyporowe > Nawiewnik perforowany kwadratowy CKA
  • Nawiewniki wyporowe > Nawiewnik perforowany kwadratowy CKA
  • Nawiewniki wyporowe > Nawiewnik perforowany kwadratowy CKA
Produkt marki Lindab

Comdif CKA to kwadratowy perforowany nawiewnik wyporowy przeznaczony do montażu przy/na ścianie lub kolumnie. Za perforowaną płytą frontową urządzenia CKA kryją się indywidualnie regulowane dysze, co umożliwia zmianę geometrii przepływu w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Nawiewnik posiada przyłącze mufowe i może być obracany,, dzięki czemu może być podłączony od góry lub od dołu. Nawiewnik jest odpowiedni do nawiewania dużych ilości umiarkowanie schłodzonego powietrza.

  • Nawiewnik jest przeznaczony do dostarczania dużych ilości powietrza.
  • Geometria strumienia w bliskiej strefie nawiewnika może być regulowana za pomocą dysz.
  • Cokoły i uchwyty ścienne mogą być dostarczone jako wyposażenie dodatkowe.

Konserwacja

Płytę frontową można zdjąć z nawiewnika, aby umożliwić oczyszczenie dysz. Widoczne części nawiewnika można przetrzeć mokrą szmatką.

Akcesoria

Można zamówić z cokołem.

Materiały i wykończenie:

  • nawiewnik: stal ocynkowana;
  • dysze: czarne tworzywo;
  • kratka wentylacyjna: stal ocynkowana 1 mm;
  • standardowe wykończenie: farba proszkowa;
  • standardowy kolor: RAL 9003 lub RAL 9010 - biały, połysk 30.

Nawiewnik jest dostępny także w innych kolorach. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z działem sprzedaży Lindab.

Wymiar A
[mm]
øD
[mm]
H
[mm]
Waga
[kg]
2010 300 200 980 11,0
2510 400 250 980 20,0
3110 500 315 980 30,0
4015 500 400 1500 45,0
5020 800 500 2020 150,0
6320 800 630 2020 150,0


* obszar z szarym tłem - maksymalny rekomendowany przepływ objętościowy

Bliska strefa jest ustawiona w niedogrzaniu przy -3 K do maksymalnej prędkości granicznej 0,20 m/s.
Przeliczanie na inne prędkości graniczne - patrz tabela korekcji strefy bliskiej odpowiednio dla -3 K i -6 K.

Poziom mocy akustycznej

Poziom mocy akustycznej LW [dB] = LWA + Kok.

Wymiar Częstotliwość środkowa [Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2010 10 0 4 0 -8 -18 -29 -43
2510 11 1 4 -1 -8 -19 -30 -42
3110 14 3 4 -1 -10 -18 -30 -32
4015 10 1 2 0 -8 -17 -27 -42
5020 7 3 2 0 -6 -16 -19 -17
6320 7 3 2 0 -6 -16 -19 -17

Tłumienie dźwięku

Tłumienie dźwięku ΔL [dB] włącznie z końcowym odbiciem.

Wymiar Częstotliwość środkowa [Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2010 12 8 4 2 1 1 1 1
2510 10 6 6 4 2 2 4 3
3110 10 7 3 1 2 1 2 1
4015 9 6 1 1 1 1 1 1
5020 6 4 1 1 1 1 1 1
6320 5 3 1 0 0 0 0 1

Strefa bliska


szeroki nawiew (ustawienie fabryczne) / wąski nawiew

Korekta strefy bliskiej (a0.2, b0.2)

Niedogrzanie
Ti - Tr
Maksymalna prędkość
[m/s]
Średnia prędkość
[m/s]
Współczynnik
korygujący
-3 K 0,20 0,10 1,00
0,25 0,12 0,80
0,30 0,15 0,70
0,35 0,17 0,60
0,40 0,20 0,50
-6 K 0,20 0,10 1,20
0,25 0,12 1,00
0,30 0,15 0,80
0,35 0,17 0,70
0,40 0,20 0,60

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »