Nawiewnik perforowany PCS

Nawiewnik perforowany PCS

Nawiewniki sufitowe do montażu widocznego > Nawiewnik perforowany PCS
Nawiewniki sufitowe do montażu widocznego > Nawiewnik perforowany PCS
  • Nawiewniki sufitowe do montażu widocznego > Nawiewnik perforowany PCS
  • Nawiewniki sufitowe do montażu widocznego > Nawiewnik perforowany PCS
Produkt marki Lindab

PCS to okrągły nawiewnik ze zintegrowaną skrzynką montowany w widocznym miejscu. Nawiewnik posiada perforowaną, regulowaną płytę frontową, która może być stosowana zarówno do nawiewu, jak i wywiewu powietrza. Nawiewnik posiada wbudowaną przepustnicę i element pomiarowy dla do regulacji. W górnej części nawiewnika PCS znajduje się pręt gwintowany M8 służący do podwieszania nawiewnika. Nawiewnik jest stosowany do poziomego nawiewu chłodnego powietrza.

  • Możliwość zastosowania zarówno do nawiewu, jak i wywiewu powietrza.
  • Możliwość podłączenia niezależnie od ułożenia kanałów przed nawiewnikiem.
  • Dostarczane z wbudowaną nitonakrętką M8 pozwalającą na podwieszenie.
  • Zdejmowana przepustnica pozwalająca na czyszczenie kanału.

Konserwacja

Aby umożliwić czyszczenie części wewnętrznych i kanału należy zdemontować płytę frontową oraz wyjąć przepustnicę. Widoczne części nawiewnika można przetrzeć wilgotną szmatką.

Materiały i wykończenie:

  • materiał: stal ocynkowana;
  • standardowe wykończenie: malowane proszkowo;
  • kolory standardowe: biały, RAL 9010, połysk 30.

Nawiewnik jest dostępny także w innych kolorach oraz lub niepomalowany. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z działem sprzedaży Lindab.

ød1
[mm]
øD
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
Waga
[kg]
125 240 340 215 3,4
160 300 360 260 4,6
200 360 390 300 6,9
250 460 420 350 9,6
315 540 460 420 11,4

Wydajność

Przepływ powietrza qv [l/s] i [m3/h], ciśnienie całkowite Δpt [Pa], zasięg strumienia l0,2 [m] oraz poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] można zobaczyć na wykresach.

Poziom mocy akustycznej w zależności od częstotliwości

Poziom mocy akustycznej w paśmie częstotliwości określany jest jako LWA + Kok. Wartości Kok są podane w schematach poniżej wykresów.

Szybki wybór

Powietrze nawiewane

ød1 Minimum
Pi = 5 Pa
Δpt = 50 Pa,
LWA = 30 dB(A)
Δpt = 50 Pa,
LWA = 35 dB(A)
[mm] [l/s] [m³/h] [l/s] [m³/h] [l/s] [m³/h]
125 20 73 30 106 36 131
160 34 122 48 173 59 212
200 53 190 65 235 81 292
250 79 286 109 393 135 484
315 121 437 - - 188 675

Powietrze wywiewane

ød1 Minimum
Pi = 5 Pa
Δpt = 50 Pa,
LWA = 30 dB(A)
Δpt = 50 Pa,
LWA = 35 dB(A)
[mm] [l/s] [m³/h] [l/s] [m³/h] [l/s] [m³/h]
125 20 73 29 104 43 156
160 34 122 32 117 62 222
200 53 190 63 225 104 376
250 79 286 109 391 146 525
315 121 437 - - 191 687

Zasięg strumienia l0.2

Zasięg strumienia jest podawany z prędkością końcową 0,2 m/s.

Tłumienie dźwięku

Tłumienie dźwięku nawiewników ΔL od kanału do pomieszczenia, z uwzględnieniem odbicia końcowego, patrz tabela poniżej.

ød1
[mm]
Częstotliwość środkowa [Hz]
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
125 21 16 6 19 14 12 11 17
160 15 11 9 21 15 12 13 16
200 12 8 6 15 15 9 11 14
250 19 15 12 17 12 9 11 14
315 16 13 11 14 12 9 12 13

Równoważenie

Dane dotyczące równoważenia są zawarte w oddzielnej broszurze.

Wykresy

Powietrze nawiewane

Powietrze wywiewane